Altezza di misura illuminamento semicilindrico
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
Altezza di misura illuminamento semicilindrico
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e sto eseguendo una verifica per una pista ciclabile.
Non avendo (come di prassi) nessuna classificazione da parte del comune oltre alla categoria S2 (norma UNI 11248) per restare a favore di sicurezza vogliamo verificare anche la categoria supplementare ES5 (norma UNI EN 13201).
Le verifiche fatte da me con dialux non sono congrue con quelle eseguite da un possibile fornitore.
Contattata l'azienda in esame, che ha eseguito le verifiche con Litestar, mi fanno notare che Dialux non indica l'altezza del piano di misura dell'illuminamento semicilindrico che, come da norma, deve essere a 1,5 mt.
I valori di illuminamento medio mantenuto e minimo sono invece corrispondenti tra i due programmi.
Cercando nelle varie opzioni di dialux non trovo nulla in merito.
Suggerimenti?
sono nuovo del forum e sto eseguendo una verifica per una pista ciclabile.
Non avendo (come di prassi) nessuna classificazione da parte del comune oltre alla categoria S2 (norma UNI 11248) per restare a favore di sicurezza vogliamo verificare anche la categoria supplementare ES5 (norma UNI EN 13201).
Le verifiche fatte da me con dialux non sono congrue con quelle eseguite da un possibile fornitore.
Contattata l'azienda in esame, che ha eseguito le verifiche con Litestar, mi fanno notare che Dialux non indica l'altezza del piano di misura dell'illuminamento semicilindrico che, come da norma, deve essere a 1,5 mt.
I valori di illuminamento medio mantenuto e minimo sono invece corrispondenti tra i due programmi.
Cercando nelle varie opzioni di dialux non trovo nulla in merito.
Suggerimenti?
rosino- Numero di messaggi : 3
Data d'iscrizione : 02.10.13
Re: Altezza di misura illuminamento semicilindrico
Per calcolare l'illuminamento semicilindrico, devi inserire una superficie di calcolo dove riportare le dimensioni (lascia la dimensione H = 0), e la sua Posizione origine la cui coordinata "Z" definisce l'altezza dal pavimento della superficie di calcolo. Poi selezionaldo il "tab" "Superficie di calcolo" selezionare "Illuminamento semicilindrico". La rotazione che compare nella riga più bassa definisce l'orientamento della direzione di vista dell'osservatore Z = 0 da la direzione di vista verso Est.
Quindi, concludendo, è la coordinata "Z" della sua Posizione origine che definisce l'altezza dei valori calcolati dell'illuminamento semicilidrico. Spero sia tutto chiaro.
Quindi, concludendo, è la coordinata "Z" della sua Posizione origine che definisce l'altezza dei valori calcolati dell'illuminamento semicilidrico. Spero sia tutto chiaro.
Schiavon Luigi- Numero di messaggi : 54
Data d'iscrizione : 17.07.12
Re: Altezza di misura illuminamento semicilindrico
Grazie mille Luigi
ma nel caso di valutazione strada Dialux non mi fa inserire ulteriori superfici di calcolo.
Devo ricrearmi manualmente la strada come normale scena esterna?
Io sostengo che in tal caso Dialux effettui già il calcolo a 1,5 mt di altezza ma non ho nulla a sostegno.
ma nel caso di valutazione strada Dialux non mi fa inserire ulteriori superfici di calcolo.
Devo ricrearmi manualmente la strada come normale scena esterna?
Io sostengo che in tal caso Dialux effettui già il calcolo a 1,5 mt di altezza ma non ho nulla a sostegno.
rosino- Numero di messaggi : 3
Data d'iscrizione : 02.10.13
Re: Altezza di misura illuminamento semicilindrico
Normalmente l'illuminamento semicilindrico, quando calcolato, è previsto per aree pedonali ed eventualmente piste ciclabili. le aree di calcolo non sono, nella maggior parte dei casi assimilabili a delle strade, quindi, per questo motivo, io consiglio di usare le aree esterne, in ogni modo, anche per le strade illuminate con la luminanza, è ovviamente possibile vedere i valori dell'illuminamento semicilindrico. Questi illuminamenti sono sempre calcolati per un paino a 1,5 m dal manto stradale. Infatti se verifichi all'interno della UNI EN 13201-3 "Calcolo delle prestazioni" puoi verificare dalla formula per il calcolo dell'illuminamento cilindrico che al denominatore riporta: pi greco x (H - 1,5)^2, come vedi l'altezza delgi apparecchi (H) e diminuita di 1,5 m che è appunto il piano dove l'illuminamento semicilindrico è calcolato.
Quindi stai tranquillo, l'illuminamento semicilindrico (e anche quello verticale) è calcolato sempre su un piano a 1,5 m dal suolo stradale.
Quindi stai tranquillo, l'illuminamento semicilindrico (e anche quello verticale) è calcolato sempre su un piano a 1,5 m dal suolo stradale.
Schiavon Luigi- Numero di messaggi : 54
Data d'iscrizione : 17.07.12
Re: Altezza di misura illuminamento semicilindrico
In effetti mi pare strano che Dialux abbia un bug di questo tipo.
Farò una controprova come area esterna.
Grazie mille
Farò una controprova come area esterna.
Grazie mille
rosino- Numero di messaggi : 3
Data d'iscrizione : 02.10.13
Argomenti simili
» Altezza montaggio e altezza fuochi
» illuminamento CILINDRICO
» Illuminazione stradale: a che altezza installare le armature secondo Dialux?
» Rapporto tra illuminamento minimo e medio
» Illuminamento medio minimo mantenuto
» illuminamento CILINDRICO
» Illuminazione stradale: a che altezza installare le armature secondo Dialux?
» Rapporto tra illuminamento minimo e medio
» Illuminamento medio minimo mantenuto
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
|
|