illuminazione scale
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
illuminazione scale
ciao a tutti, devo fare il calcolo illuminotecnico su una rampa di scale.
La scala e' cosi' strutturata: rampa-pianerottolo-rampa-pianerottolo-rampa-pianerottolo.
Ho inpostato un piano di lavoro a 1metro di altezza per la prima rampa, stessa cosa per il pianerottolo e per le altre rampe e pianerottoli.
Così facendo, pero', mi esce un report per ogni rampa e ogni pianerottolo.
E' possibile creare un'unica superficie di calcolo per tutta la scala (rampe piu' pianerottoli)?
Grazie.
La scala e' cosi' strutturata: rampa-pianerottolo-rampa-pianerottolo-rampa-pianerottolo.
Ho inpostato un piano di lavoro a 1metro di altezza per la prima rampa, stessa cosa per il pianerottolo e per le altre rampe e pianerottoli.
Così facendo, pero', mi esce un report per ogni rampa e ogni pianerottolo.
E' possibile creare un'unica superficie di calcolo per tutta la scala (rampe piu' pianerottoli)?
Grazie.
cast_ale- Numero di messaggi : 3
Data d'iscrizione : 25.11.09
Re: illuminazione scale
Ciao, visto che il compito visivo è non inciampare direi che il piano di lavoro dovrebbe corrispondere al pavimento.
Per un calcolo rapido e sommario dovresti aggiungere uno o più punti di calcolo su ogni scalino , otterrai così una lista di risultati come chiedevi:
Fallo dalla vista 3D così i punti verranno inseriti automaticamente all'altezza giusta.
Per un calcolo più accurato, ma lungo da impostare e con risultati separati, ti suggerisco di non inserire superfici di calcolo, ma di selezionare con il tasto destro le superfici delle quali vuoi vedere i risultati e mettere la spunta su "visualizza risultati"
Per un calcolo rapido e sommario dovresti aggiungere uno o più punti di calcolo su ogni scalino , otterrai così una lista di risultati come chiedevi:
Fallo dalla vista 3D così i punti verranno inseriti automaticamente all'altezza giusta.
Per un calcolo più accurato, ma lungo da impostare e con risultati separati, ti suggerisco di non inserire superfici di calcolo, ma di selezionare con il tasto destro le superfici delle quali vuoi vedere i risultati e mettere la spunta su "visualizza risultati"
Argomenti simili
» Illuminazione scale
» Orientamento-andamento scale
» vano scale senza finestre
» problema con le isolinee e scale di grigio
» illuminazione stradale
» Orientamento-andamento scale
» vano scale senza finestre
» problema con le isolinee e scale di grigio
» illuminazione stradale
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.