incremento luminanza media

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso

incremento luminanza media

Messaggio Da simonpietro il Mar Gen 17, 2017 5:16 pm

di quanto puo' essere superato (%) il fattore di luminanza media
su strada ME4b.

Grazie


simonpietro

Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 20.12.16

Vedi il profilo dell'utente

Tornare in alto Andare in basso

Re: incremento luminanza media

Messaggio Da Schiavon Luigi il Mer Apr 26, 2017 6:56 pm

Secondo la nuova UNI 11248, il valore della luminanza media non deve essere superiore del 35% del valore normativo dato dalla 13201-2. Questo valore tiene conto delle tolleranze e delle incertezze di misura.
Ti ricordo inoltre che riferendoti alla classe illuminotecnica ME4b fai riferimento alla vecchia versione delle norme stradali. Nelle ultime versioni sia della UNI 11248 che delle 13201 le classi illuminotecniche sono: M1, M2, M3, M4, M5, M6.

Schiavon Luigi

Numero di messaggi : 53
Data d'iscrizione : 17.07.12

Vedi il profilo dell'utente

Tornare in alto Andare in basso

Re: incremento luminanza media

Messaggio Da Andrea PD il Gio Mag 04, 2017 4:23 pm

A quanto detto giustamente da Luigi aggiungo però che occorre rispettare non solo la norma tecnica ma anche le Leggi Regionali, che in molti casi prevedono che i livelli non debbano superare i livelli MINIMI previsti dalle norme, con una ragionevole tolleranza che in Veneto ad esempio è dell'ordine del 15%....

Andrea

Andrea PD

Numero di messaggi : 33
Data d'iscrizione : 22.02.10

Vedi il profilo dell'utente

Tornare in alto Andare in basso

Re: incremento luminanza media

Messaggio Da Schiavon Luigi il Gio Mag 04, 2017 11:02 pm

I valori riportati dalle leggi regionali, che ovviamente devono essere rispettate, sono troppo restrittive. Infatti nella parte 4 della 13201 ci sono prescrizioni riguardanti l'incertezza di misura del laboratorio fotometrico che ha fatto i rilievi sull'apparecchio e anche prescrizioni che considerano la fabbricazione dell'ottica sia le tolleranze relative alla geometria dell'impianto e soprattutto (che è la voce più importante) le tolleranze da applicare se si usano le tabelle standard C1 o C2 della riflessione stradale. Tale valore ammonta al 20% che aggiunta alle altre tolleranze porta ad un valore totale, per la luminanza di circa il 35%. Inoltre nel gruppo di lavoro che ha preparato la ultima 11248, era presente sia un rappresentante dell'ARPAV che un rappresentante del ISTIL. Il 15% delle leggi regionali sono inferiori al valore che risulta dall'analisi delle tolleranze.
Luigi

Schiavon Luigi

Numero di messaggi : 53
Data d'iscrizione : 17.07.12

Vedi il profilo dell'utente

Tornare in alto Andare in basso

Re: incremento luminanza media

Messaggio Da Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Tornare in alto Andare in basso

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto


 
Permessi di questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum