Fattori finestre
3 partecipanti
Pagina 1 di 1
Fattori finestre
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e innanzitutto ringrazio chi ha già scritto in altri utili post e chi vorrà darmi una mano.
FINESTRE:
1) la superficie che inserisco nelle pareti esterne è solo quella del vetro?
2) cosa si intende per "fattore per infissi"?
mi viene da pensare che la superficie inserita nelle pareti esterne sia al lordo dei telai e che, attraverso questo fattore, si calcoli forfettariamente la percentuale di superficie vetrate nell'infisso, ma è solo una deduzione.
3) cosa si intende per "fattore di riduzione per esposizione alla luce non verticale"?
Grazie,
Andrea
sono nuovo del forum e innanzitutto ringrazio chi ha già scritto in altri utili post e chi vorrà darmi una mano.
FINESTRE:
1) la superficie che inserisco nelle pareti esterne è solo quella del vetro?
2) cosa si intende per "fattore per infissi"?
mi viene da pensare che la superficie inserita nelle pareti esterne sia al lordo dei telai e che, attraverso questo fattore, si calcoli forfettariamente la percentuale di superficie vetrate nell'infisso, ma è solo una deduzione.
3) cosa si intende per "fattore di riduzione per esposizione alla luce non verticale"?
Grazie,
Andrea
a-ferrando- Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 14.04.14
Re: Fattori finestre
Andrea, rispondo al tuo messaggio
1) la superficie che inserisci è il foro della finestra sulla parete (comprensiva del telaio).
2) il "fattore infissi" tiene conto della riduzione della luce diurna proprio per la presenza degli infissi (nella DIN 5034-3 tale fattore di riduzione è chiamato K1).
3) il "fattore di riduzione per esposizione alla luce non verticale", (il termine "verticale" sarebbe più corretto "perpendicolare") è un fattore di riduzione che tiene conto del fatto che la luce incidente sulla finestra non è tutta perpendicolare alla superficie del trasparente, ma incide con angoli diversi. Il fattore di trasmissione (tau D65) è per luce perpendicolare alla superficie trasparente, mentre la luce che incide con angoli diversi modifica la quota di luce trasmessa quindi il fattore di riduzione è importante. Nella DIN 5034-3 tale fattore è chiamato k3 e consigliano assumere un valore di 0,85.
Spero sia tutto chiaro. Saluti.
1) la superficie che inserisci è il foro della finestra sulla parete (comprensiva del telaio).
2) il "fattore infissi" tiene conto della riduzione della luce diurna proprio per la presenza degli infissi (nella DIN 5034-3 tale fattore di riduzione è chiamato K1).
3) il "fattore di riduzione per esposizione alla luce non verticale", (il termine "verticale" sarebbe più corretto "perpendicolare") è un fattore di riduzione che tiene conto del fatto che la luce incidente sulla finestra non è tutta perpendicolare alla superficie del trasparente, ma incide con angoli diversi. Il fattore di trasmissione (tau D65) è per luce perpendicolare alla superficie trasparente, mentre la luce che incide con angoli diversi modifica la quota di luce trasmessa quindi il fattore di riduzione è importante. Nella DIN 5034-3 tale fattore è chiamato k3 e consigliano assumere un valore di 0,85.
Spero sia tutto chiaro. Saluti.
Schiavon Luigi- Numero di messaggi : 54
Data d'iscrizione : 17.07.12
Re: Fattori finestre
Grazie Luigi, sei stato molto chiaro ed esaustivo.
Buona giornata!
Buona giornata!
a-ferrando- Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 14.04.14
Re: Fattori finestre
Mi intrometto per chiedere se si può associare alle finestre il fattore solare g... Io non ci riesco... si può fare??
Claudia- Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 15.02.17
Argomenti simili
» inserimento porte/finestre
» vano scale senza finestre
» Finestre e portoni scena esterna
» fattore solare delle finestre
» vano scale senza finestre
» Finestre e portoni scena esterna
» fattore solare delle finestre
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
|
|