Forum illuminazione
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

ILLUMINAZIONE EMERGENZA LINEA MEDIANA VALORI DA UTILIZZARE

2 partecipanti

Andare in basso

ILLUMINAZIONE EMERGENZA LINEA MEDIANA VALORI DA UTILIZZARE Empty ILLUMINAZIONE EMERGENZA LINEA MEDIANA VALORI DA UTILIZZARE

Messaggio Da omar_bg Mar Set 02, 2014 11:59 pm

DEVO CALCOLARE L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA SU UNA VIA DI FUGA, LA NORMA CHIEDE 1LUX MEDIO SULLA LINEA MEDIANA AL CENTRO DELLA VIA DI FUGA LARGA 1 METRO, MA IL DIALUX NELL'OUTPUT DI CALCOLO DA L'ILLUMINAMENTO MINIMO SULLA MEDIANA, PERCHE' QUESTO? SUL LIBRO DEL CARRESCIA RELATIVO ALL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DEL 2014 LA FIGURA ESPLICATIVA DEL CASO E' BEN CHIARA, QUALCUNO SA PERCHE' IL DIALUX DA QUESTO DATO?

omar_bg

Numero di messaggi : 4
Data d'iscrizione : 29.05.14

Torna in alto Andare in basso

ILLUMINAZIONE EMERGENZA LINEA MEDIANA VALORI DA UTILIZZARE Empty Re: ILLUMINAZIONE EMERGENZA LINEA MEDIANA VALORI DA UTILIZZARE

Messaggio Da Schiavon Luigi Mar Set 09, 2014 1:55 pm

omar_bg buongiorno
Il motivo per il quale il programma DIALUX da il valore minimo dell'illuminamento sulla linea mediana della via di fuga è che questo è quello che prescrive la norma europea EN 1838. Inoltre, questa norma prescrive che tale illuminamento sia prodotto solo dalla luce diretta degli apparecchi senza i contributi delle riflessioni. Per questa norma, l'Italia ha chiesto una deviazione nazionale legata la fatto che una serie di decreti ministeriali danno per le vie di fuga prescrizioni diverse di quelle previste dalla norma EN.
La deviazione nazionale della EN 1838 recita:
"For cinemas, theatres and similar locations the minimum illuminance level measured at 1m above the floor shall be 5 lx in proximity to the stairs and Exit doors. A minimum illuminance of 2 lx is required along escape routes. Where defined illuminance levels are required by law, they shall not be considered as design values but actual measured values including reflectance and available when emergency lighting is required."
Per conoscere le prescrizioni italiane devi fare riferimento ai relativi decreti legge.
Spero sia tutto chiaro.

Schiavon Luigi

Numero di messaggi : 54
Data d'iscrizione : 17.07.12

Torna in alto Andare in basso