Forum illuminazione
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Dialux e UNI11248

4 partecipanti

Andare in basso

Dialux e UNI11248 Empty Dialux e UNI11248

Messaggio Da Acmeman Gio Nov 22, 2012 9:14 pm

Sapete l'ultima versione del DIALUX è aggiornata con l'ultima variante della norma in oggetto?

Acmeman

Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 22.11.12

Torna in alto Andare in basso

Dialux e UNI11248 Empty Re: Dialux e UNI11248

Messaggio Da Andrea PD Ven Nov 23, 2012 1:28 pm

Non mi risulta, ma non capisco a cosa serva, dato che i valori di luminanza e illuminamento non sono cambiati, semmai è cambiata solo la modalità di classificazione, essendo ora OBBLIGATORIA l'analisi dei rischi da parte del progettista, ed essendo detto esplicitamente che il prospetto 1 non può essere utilizzato così com'è, ma deve essere condotta una analisi dei rischi che va solo in declassamento.

Ricordo anche a tutti con l'occasione che le Leggi Regionali in molti casi prevedono che la luminanza stabilita come minima dalla norma tecnica sia la massima, quindi se ci fidiamo solo della spunta verde di Dialux rischiamo di progettare un impianto valido per la norma, ma non per la legge, che invece ovviamente è di valore giuridico maggiore.....

Saluti

Andrea PD

Numero di messaggi : 33
Data d'iscrizione : 22.02.10

Torna in alto Andare in basso

Dialux e UNI11248 Empty Re: Dialux e UNI11248

Messaggio Da Acmeman Sab Nov 24, 2012 2:56 pm

Sono consapevole che la norma UNI EN 13201, che disciplina il calcolo e classificazione fotometrica, è tuttora valido ma la mia domanda era relativa al wizard disponibile nel modulo per il calcolo dell'illuminamento stradale.
Il Wizard, tramite una serie di domande, ti fornisce una classificazione delle strade da usare come dato di progetto ma non se se usa la vecchia versione della UNI 11248 o la più recente.

Acmeman

Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 22.11.12

Torna in alto Andare in basso

Dialux e UNI11248 Empty Re: Dialux e UNI11248

Messaggio Da Schiavon Luigi Mar Nov 27, 2012 7:33 pm

Veramente, anche la vecchia norma UNI 11248 del 2007 prevedeva l'analisi dei rischi, per la scelta delle categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio. Infatti nel punto 5 della norma sopracitata riporta chiaramente l'obbligo della verifica dei parametri di influenza secondo quanto indicato dal punto 7 (analisi dei rischi).
Chi usava il solo prospetto 1 non rispettava la norma.
Per quanto rigurda la domanda sull'uso del wizard di Dialux, esso è impostato seguendo il TR 13201-1 che, non non essendo diventato norma EN ma solo rapporto tecnico consentiva ad ogni paese di proporre metodi di scelta delle categorie illuminotecniche diverse dal TR. Quindi quel wizard non va usato.

Schiavon Luigi

Numero di messaggi : 54
Data d'iscrizione : 17.07.12

Torna in alto Andare in basso

Dialux e UNI11248 Empty Re: Dialux e UNI11248

Messaggio Da diba Mar Mag 28, 2013 4:07 pm

Salve. Proprio in riferimento alle spunte che Dialux mette col calcolo: non sarebbe meglio poter avere la possibilità di scegliere se evidenziarle o meno ed utilizzarle nel caso, per avere una comparazione veloce con la Norma in fase di analisi?
Saluti

diba

Numero di messaggi : 4