Forum illuminazione
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

fattore di manutenzione calcolo con LED

4 partecipanti

Andare in basso

fattore di manutenzione calcolo con LED Empty fattore di manutenzione calcolo con LED

Messaggio Da Valeria Erba Ven Giu 15, 2012 3:20 pm

Bisogna impostare un fattore di manutenzione diverso dallo standard (0.80) quando si calcola con l'uso di soli LED? [u]

Valeria Erba

Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 15.06.12

Torna in alto Andare in basso

fattore di manutenzione calcolo con LED Empty Re: fattore di manutenzione calcolo con LED

Messaggio Da marco_vr Ven Lug 06, 2012 3:32 pm

il fattore di manutenzione è una scelta progettuale, diciamo che dipende dalla "manutenzione" appunto pertanto riguarda prevalentemente come si mantiene il corpo illuminante piuttosto che la caratteristica dello stesso, infatti in Dialux lo imposti a prescindere dalla lampada che andrai ad inserire (progetto => locale x)
Per stare tranquillo ponilo a 0.8 (locale molto pulito e manutenzione semestrale = 0.79 secondo UNI 12464)
marco_vr
marco_vr

Numero di messaggi : 122
Data d'iscrizione : 30.06.08

http://www.studiorossi.vr.it

Torna in alto Andare in basso

fattore di manutenzione calcolo con LED Empty Re: fattore di manutenzione calcolo con LED

Messaggio Da Valeria Erba Lun Lug 09, 2012 11:11 am

...infatti faccio così, ma a certe "zucche marine" è diffice farla capire...
grazie per la conferma!
Wink

Valeria Erba

Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 15.06.12

Torna in alto Andare in basso

fattore di manutenzione calcolo con LED Empty Re: fattore di manutenzione calcolo con LED

Messaggio Da Schiavon Luigi Mer Lug 18, 2012 5:54 pm

Per quanto riguarda il fattore di manutenzione, si può fare riferimento a 2 pubblicazioni CIE, per i luoghi di lavoro interni si usa la CIE 97 2005 "Maitenance of Indoor Electric Lighting Sistem", per gli esterni (ad esempio per lo stradele" si fa riferimento alla CIE 154 2003 "The Maintenance of Outdoor Lighting Sistem" in ogni caso il progettista deve elencare tutte le ipotesi portano al valore finale del fattore di meutenzione MF e preparare il piano di manutenzione completo. Il valore di 0,8 che normalmente i programmi illuminotecnici danno per default non è sempre adeguato ed in molti casi il valore di MF può essere anche molto inferiore. I paramteri da considerare sono LLMF (diminuzione del flusso della sorgente dopo tot ore di funzionamento) LSF (fattore di sopravvivenza delle sorgenti luminose) LMF (fattore di diminuzione della luce uscente dall'apparecchio dopo tot ore di funzionamento) e RSMF (fattore di diminuzione delle caratteristiche di riflessione delle superfici del locale). Per l'illuminazione esterna, non viene normalmente cosiderato RSMF.

Schiavon Luigi

Numero di messaggi : 54
Data d'iscrizione : 17.07.12

Torna in alto Andare in basso

fattore di manutenzione calcolo con LED Empty Re: fattore di manutenzione calcolo con LED

Messaggio Da Laurenzano Sab Ott 18, 2014 10:40 am

D'accordo con Luigi, ma io non trovo i dati LLMF e LSF dei vari corpi illuminanti a led. Per esempio nella guida alla 12464 del 2011 redatta da Voltimun trovo un estratto della tabella dei fattori LLMF e LSF ed in corrispondenza di Led viene riportato: i dati stanno cambiando troppo rapidamente...io cosa ci metto? Avete trovato dei dati anche per le apparecchiature led? almeno un esempio da cui partire? grazie

Laurenzano

Numero di messaggi : 4
Data d'iscrizione : 18.10.14

Torna in alto Andare in basso

fattore di manutenzione calcolo con LED Empty Re: fattore di manutenzione calcolo con LED

Messaggio Da Schiavon Luigi Sab Ott 18, 2014 6:05 pm

Il valore di LLMF "Lumen Lamp Manteinance Factor" è un valore che dovrebbe dare il costruttore dell'apparecchio. Fino a poco tempo fa, non esisteva un documento IEC che desse i criteri per la valutazione di tale parametro. speriamo che in un prossimo futuro sia disponibile. Per il momento, in mancanza di questo dato, poiché i costruttori di LED di solito affermano che i loro LED dopo tot ore di funzionamento danno ancora di 70% del flusso luminoso iniziale, puoi tenere il valore di 0,7 per LLMF mentre per il valore di LSF "Lamp Survival Factor" puoi tenere anche 1 considerato che i LED se funzionanti a 350 mA dopo 50000 ore sono ancora tutti funzionanti.
Saluti

Schiavon Luigi

Numero di messaggi : 54
Data d'iscrizione : 17.07.12

Torna in alto Andare in basso

fattore di manutenzione calcolo con LED Empty Re: fattore di manutenzione calcolo con LED

Messaggio Da Schiavon Luigi Sab Ott 18, 2014 6:07 pm

Scusate ma è il costruttore del LED che deve dare il valore di LLMF e non il costruttore dell'apparecchio.
Saluti

Schiavon Luigi

Numero di messaggi : 54
Data d'iscrizione : 17.07.12

Torna in alto Andare in basso

fattore di manutenzione calcolo con LED Empty Re: fattore di manutenzione calcolo con LED

Messaggio Da Laurenzano Sab Ott 18, 2014 6:49 pm

Grazie Mille!

Laurenzano

Numero di messaggi : 4
Data d'iscrizione : 18.10.14

Torna in alto Andare in basso

fattore di manutenzione calcolo con LED Empty Re: fattore di manutenzione calcolo con LED

Messaggio Da Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.