quale norma applicare ad un albergo.

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso

quale norma applicare ad un albergo.

Messaggio Da jack il Mer Ott 27, 2010 12:41 pm

Salve,
sto lavorando ad un progetto su un albergo e mi sarebbe utile sapere quanti kw o lumen devono essere utilizzati in media per l'illuminazione delle camere(al m^2) e degli spazi comuni. Mi hanno detto che dovrebbero essere informazioni normate ma non riesco a trovarle.

Grazie.

jack
Ospite


Tornare in alto Andare in basso

Re: quale norma applicare ad un albergo.

Messaggio Da marco_vr il Gio Ott 28, 2010 3:41 pm

La norma di riferimento è la 12464-1, nel prospetto 5.5 trovi ristoranti ed hotel e vi sono indicati i valori per la reception, la cucina, ristorante, sale conferenze, corridoi.
Per le aree esterne c'è la 12464-2 ma di fatto si prendono in considerazione solamente le corsie di manovra del garage.
Un consiglio per la hall è di usare un sistema di illuminazione dimmerabile (magari in domotica!) al fine di creare scenari differenti tra il giorno, la sera e la notte...
Per le camere solitamente si fa un'illuminazione di cortesia in prossimità della porta di ingresso, una lampada per l'illuminazione generale e poi i comodini (per lettura).
Emergenze nel wc e sopra la porta di ingresso.
Fine!